Auflagerkräfte am Sparrendach < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
 
 
   | 
  
 
  
   
    
     
	   | Status: | 
	   		           				(Frage) für Interessierte    |    | Datum: |  14:01 Fr 29.04.2011 |    | Autor: |  matze3 |   
	   
	  
 | Aufgabe |   Gegeben ist ein Sparrendach.
 
 
Ermitteln Sie die Windbelastung und die daraus resultierenden Auflagerkräfte sowie die Normalkraft im Sparren!
 
 
[img]  |  
  
Hallo. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
 
 
Die Windbelastung habe ich ermittelt (siehe Skizze). Zu meinen besseren Verständnis habe ich die Windbelastung auf die Grund- sowie die Aufrißfläche umgerechnet.
 
 
Dann habe ich die vertikalen Auflagerkräfte wie folgt ermittelt:
 
 
[mm] \summe M_{A}=0=B_{V}*3,75m-(0,35kN/m*1,875m*\bruch{1,875m}{2})+(0,26kN/m*1,875m*\bruch{3}{4}*3,75m)-(0,35kN/m*1,875m*\bruch{1,875m}{2})-(0,26kN/m*1,875*\bruch{1,875m}{2})
 [/mm] 
 
[mm] =B_{V}*3,75m-0,32kN
 [/mm] 
 
[mm] \to B_{V}=\bruch{0,32kN}{3,75m}=0,09kN
 [/mm] 
 
 
[mm] \summe M_{B}=0=-A_{V}*3,75m+(0,35kN/m*1,875m*\bruch{3}{4}*3,75m)-(0,26kN/m*1,875m*\bruch{1,875m}{2})+(0,35kN/m*1,875m*\bruch{1,875m}{2})-(0,26kN/m*1,875*\bruch{1,875m}{2})
 [/mm] 
 
[mm] =-A_{V}*3,75m+1,55kN
 [/mm] 
 
[mm] \to A_{V}=\bruch{1,55kN}{3,75m}=0,41kN
 [/mm] 
 
 
Bei der Kontrolle der vertikalen Kräfte sieht man, dass etwas nicht stimmt:
 
 
[mm] \summe [/mm] =0= [mm] A_{V}+B_{V}-(0,35*1,875m)+(0,26*1,875m)
 [/mm] 
[mm] =A_{V}+B_{V}-0,17kN
 [/mm] 
[mm] \to A_{V}=B_{V}-0,17kN=0,08kN
 [/mm] 
 
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?
 
 
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
 
 
mfg Matze
 