matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Hochschulmathe
  Status Uni-Analysis
    Status Reelle Analysis
    Status UKomplx
    Status Uni-Kompl. Analysis
    Status Differentialgl.
    Status Maß/Integrat-Theorie
    Status Funktionalanalysis
    Status Transformationen
    Status UAnaSon
  Status Uni-Lin. Algebra
    Status Abbildungen
    Status ULinAGS
    Status Matrizen
    Status Determinanten
    Status Eigenwerte
    Status Skalarprodukte
    Status Moduln/Vektorraum
    Status Sonstiges
  Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Algebra
    Status Zahlentheorie
  Status Diskrete Mathematik
    Status Diskrete Optimierung
    Status Graphentheorie
    Status Operations Research
    Status Relationen
  Status Fachdidaktik
  Status Finanz+Versicherung
    Status Uni-Finanzmathematik
    Status Uni-Versicherungsmat
  Status Logik+Mengenlehre
    Status Logik
    Status Mengenlehre
  Status Numerik
    Status Lin. Gleich.-systeme
    Status Nichtlineare Gleich.
    Status Interpol.+Approx.
    Status Integr.+Differenz.
    Status Eigenwertprobleme
    Status DGL
  Status Uni-Stochastik
    Status Kombinatorik
    Status math. Statistik
    Status Statistik (Anwend.)
    Status stoch. Analysis
    Status stoch. Prozesse
    Status Wahrscheinlichkeitstheorie
  Status Topologie+Geometrie
  Status Uni-Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikQuerschnitt, Spannungsabfall
Foren für weitere Studienfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Astronomie • Medizin • Elektrotechnik • Maschinenbau • Bauingenieurwesen • Jura • Psychologie • Geowissenschaften
Forum "Elektrotechnik" - Querschnitt, Spannungsabfall
Querschnitt, Spannungsabfall < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Querschnitt, Spannungsabfall: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:10 So 27.01.2008
Autor: berger741

Aufgabe
Der zulässige Spannungsabfall auf einer Leitung darf 3% der Betriebsspannung nicht überschreiten.

Ein Betriebsmittel mit den Nenndaten 230V/1kW wird über eine 50m lange Cu-Leitung an 230V betrieben. Bestimmen Sie den erforderlichen Querschnitt S.

_________________________________________
geg.:
Ub = 230V
Leitung: l = 50m
         [mm] \gamma [/mm] = 58 [mm] \bruch{Ohm mm²}{m} [/mm]
Last   : Un = 230V
         Pn = 1kW


I = [mm] \bruch{Pn}{Un} [/mm]
  = [mm] \bruch{1000W}{230} [/mm]
I = 4,35A

Jetzt werden die 3% ausgerechnet:

[mm] \Delta [/mm] V = [mm] \bruch{Ub*3Prozent}{100Prozent} [/mm]
         = [mm] \bruch{230V*3Prozent}{100Prozent} [/mm]
[mm] \Delta [/mm] V = 6,9V
      Ul = 6,9V

Rl = [mm] \bruch{Ul}{I} [/mm]
   = [mm] \bruch{6,9V}{4,35A} [/mm]
Rl = 1,59Ohm

S = [mm] \bruch{2 * l}{\gamma * Rl} [/mm]
  = [mm] \bruch{2 * 50m}{ = 58 \bruch{Ohm mm²}{m} * 1,59Ohm} [/mm]
S = [mm] \underline{1,08mm²} [/mm]        
_________________________________________

Hallo,

zu Anfang wollte ich mal sagen dass ich es hier echt klasse finde, wie hier höflich geholfen wird, echt Super!

Nun zu meiner Frage: Ich habe eine Aufgabe die fertig gerechnet ist, der Lehrer hat die Aufgabe auch akzeptiert, ich bin aber nicht damit zufrieden da es noch besser geht, Ihr werdet noch sehen was ich meine.

Die Frage seht ihr oben.

.
.
.

Fertig gelesen?

So, hier wurde mit dem Nennstrom gerechnet (also der Strom mit den Nenndaten des Betriebsmittel,), da aber noch ein zusätzlicher Widerstand da ist (die Leitung halt).

Nun kommt aber mein Problem:

Ich würde erst die 6,9V nehmen, und dann die 6,9V von den 230V abziehen (Ub).

Also ist die Spannung an Ub nicht 230V sondern 223.1V. Nun weiß ich leider nicht mehr weiter, wie muss ich weiter rechnen damit ich auf das richtige Ergebnis komme?

Ich möchte kein Ergebnis haben, ich will nur dass ihr einen Denkanstoss gebt damit ich darauf komme wie es weiter geht.

Bin leider nicht so Mathe-,Physik- und Elektroversiert, es könnte also sein dass diese Frage lächerlich erscheint.

Freundliche Grüße


        
Bezug
Querschnitt, Spannungsabfall: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:06 So 27.01.2008
Autor: chrisno

Hallo Berger741

rechne mal den Widerstand des Betriebsmittels aus. Den bekommst Du aus den Nenndaten. Dann kannst Du ausrechnen, wie groß der Strom ist, wenn nur 223,1 V anliegen. Mit diesem Strom kannst Du den Widerstand der Leitung berechnen.

Bezug
                
Bezug
Querschnitt, Spannungsabfall: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:12 Mo 28.01.2008
Autor: berger741

Aufgabe
geg.:
Ub = 230V
Leitung: l = 50m
         $ [mm] \gamma [/mm] $ = 58 $ [mm] \bruch{Ohm mm²}{m} [/mm] $
Last   : Un = 230V
         Pn = 1kW

Rb = [mm] \bruch{(Un)²}{Pn} [/mm]
   = [mm] \bruch{(230V)²}{1kW} [/mm]
Rb = 52,9Ohm

I = [mm] \bruch{Ul}{Rb} [/mm]
  = [mm] \bruch{223.1V}{52,9Ohm} [/mm]
  = 4,23A

Rl = [mm] \bruch{Ul}{I} [/mm]
   = [mm] \bruch{6,9V}{4,23A} [/mm]
Rl = 1,63Ohm

S = [mm] \bruch{2 * l}{\gamma * Rl} [/mm]
  = [mm] \bruch{2 * 50m}{ = 58 \bruch{Ohm mm²}{m} * 1,63Ohm} [/mm]
S = [mm] \underline{1,1mm²} [/mm]  

Hallo,

habe es jetzt einmal gerechnet, könntest du oder jemand es einmal kontrollieren?
Vielen Dank.

Bezug
                        
Bezug
Querschnitt, Spannungsabfall: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:56 Di 29.01.2008
Autor: leduart

Hallo
Deine Rechnung ist richtig.
Du kannst sie allerdings vereinfachen, indem du das als SpannungsteilerSchaltung siehst :
U1/(U1+U2)=3/100 also R1/(R1+R2)=3/100  und daraus direkt:
R1=3/97* R2
Gruss leduart

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien